三菱交流伺服常見山东彩票及基本分析

目前在國內使用三菱交流伺服系統分三個系列:MR-ESMR-J2SMR-J3
通常山东彩票情況可由伺服驅動器上顯示代碼來初步判斷,以下是幾種常見的山东彩票及其排查方法:

1、AL.E6-伺服緊急停止。引起此山东彩票的原因一般有兩個,一個是控制迴路24V電源沒有接入,另一個是CN1口EMG和SG之間沒有接通。
2、AL.37-參數異常。內部參數亂,操作人員誤設參數或者驅動器受外部干擾導致。一般參數恢復成出廠值即可解決。
3、AL.16-編碼器山东彩票。內部參數亂或編碼器線山东彩票或電機編碼器山东彩票。參數恢復出廠值或者更換線纜或者更換電機編碼器,若山东彩票依舊,則驅動器底板損壞。
4、AL.20-編碼器山东彩票。電機編碼器山东彩票或線纜斷線、接頭鬆動等導致。更換編碼器線或伺服電機編碼器。MR-J3系列發生此山东彩票時,還有一種可能是驅動器CPU接地線燒斷導致。
5、AL.30-再生制動異常。若剛通電就出現報警,則驅動器內部制動迴路元件損壞。若在運行過程中出現,可檢查制動迴路接線,必要時外配製動電阻。
6、AL.50AL.51-過載。 檢查輸出U、V、W三相相序接線是否正確,伺服電機三相線圈燒壞或接地山东彩票。監控伺服電機負載率是否長時間超過100%,伺服響應參數設置過高,產生共振等原因。
7、AL.E9-主迴路斷開。檢查主迴路電源是否接入,若正常則主模塊檢測迴路山东彩票,須更換驅動器或配件。
8、AL.52-誤差過大。 電機編碼器山东彩票或驅動器輸出模塊迴路元件損壞,通常油汙較多的使用場合此山东彩票較多。

另外簡單判斷伺服電機山东彩票方法:去掉電機所有接線後,轉動電機軸承,如能感覺到明顯的阻力,轉動時不順暢,則機身線圈燒壞,另外裝配聯軸器不當時很容易把編碼器敲壞,可搖動電機編碼器部分,若能聽到編碼器碎片的聲音,則編碼器被敲壞。

       